건설기초안전교육

작성자 익명 시간 2024-03-20 17:10:33 조회수 54
네이버
첨부파일 :
제목_없음_19.png

 위 재해는 충남 아산시 소재 현장에서 가연성 분진 취급설비 청소 작업 중 화재가 발생하여 3명이 사망하고 1명이 부상당한 안타까운 재해입니다.

 

 

[화재 발생원인]
- 가연물 : 설비청소작업중 설비 내부에서 급격히 쏟아진 가연성 분진

 

- 점화원 : 정전기 등 점화원으로 작용 가능 

* 설비 내벽으로 부터 박리, 입자간 충돌 등으로 대전된 후 가연성 분진이 

설비하부로 급격히 배출 되면서 방전

 

 

- 산소공급원 : 공기 중에 포함된 산소가 산소공급원으로작용함

[예방대책]
(1) 가연성 분진에 의한 화재 위험분위기 형성 방지
- 청소작업시 가연성분진 발생 최소화, 배출속도 조절 및 분산억제
- 에어건 사용 등 가연성 분진 부유분위기 형성 유발 작업금지

(2) 취급물질에 대한 특성숙지
- 작업전 취급물질에 대한 화재·폭발 특성 검토를 통한 위험성파악

(3) 작업전 위험성 평가 및 작업 계획 수립
- 작업절차, 방법, 위험상황 발생시 조치방안 등을 포함한 작업계획 수립 후 계획에 따라 작업실시